当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

建筑物防雷装置检测工作

主题:接地检测电路 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-03-07

简介:关于对写作接地检测论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文接地检测论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。

接地检测论文范文

接地检测电路论文

目录

  1. 二、《建筑物防雷装置检测技术规范》中术语和定义的解读
  2. (一)等电位连结
  3. (二)电涌保护器
  4. (三)接地
  5. 三、检测项目
  6. 四、检测要求和方法
  7. (一)建筑物的防雷分类
  8. (二)接闪器
  9. (三)引下线
  10. (四)接地装置
  11. 5.电涌保护器.
  12. 6.检测作业的要求.
  13. 五、结论
  14. 1.检测人员应加强日常业务学习,对检测中术语和定义进行认真研读、理解,真正掌握其含义.
  15. 2.检测人员在检测前应认真检查各检测设备的性能以及人员自身的安全检查.
  16. 4.检测完应认真按标准填写检测报告并加盖相应的公章.
  17. 5.认真细致严格按规范进行的防雷装置检测是防雷安全工作中重要的一项.
  18. 接地检测电路:征能ES3001变压器接地电阻检测方法

(山东省垦利县气象局,山东 垦利 257500)

摘 要:建筑物防雷装置检测工作是气象科技服务的基础业务工作,如何做好这项工作是当前防雷工作的重中之重.文章结合实际工作中的经验,重点对建筑物的接闪器、引下线、接地装置、接地电阻值、电涌保护器等项目检测、数据整理时应注意的问题,以及对几个主要术语、定义的释义和检测中出现的问题进行了探讨.

关键词:防雷装置;建筑防雷;接闪器;引下线;接地装置

中图分类号:TU895    文献标识码:A   文章编号:1009-2374(2012)01-0097-02

一、概述雷电是最严重的气象灾害之一,全球平均每秒钟发生闪电100多次;每年因雷击造成的人员伤亡超过一万人,直接经济损失达数十亿美元,被联合国十年减灾委员会列为“最严重的十种自然灾害之一”.我国每年因雷击造成的人员伤亡达上千人,财产损失达50~100亿元人民币.1997~2010年全国不完全统计雷电灾害人员伤亡如图1所示:

随着经济的发展,雷电灾害的经济损失和危害程度大大增加,特别是高新技术的迅速发展,像火箭的发射、银行系统、证劵系统遭受雷击后,其损失更是显而易见.雷电灾害被国际电工委员会称为“电子时代的一大公害”.如今高层建筑越来越多、电视塔越来越高、高压线、储油罐、计算机网络、社会公共服务电子系统、家用电器、特别是微电子器件等一些低压器件,雷击的目标大大地增加了.因此必须高度重视防雷工作,加大建筑物防雷检测防雷工作,消除雷电安全隐患,降低雷击概率.《建筑物防雷装置检测技术规范》的发布与实施,提高了气象部门防论文范文理和科技服务水平,提高了人们对建筑物防雷装置检测技术重要性的认识,使广大检测技术人员在检测过程中做到有章可循、有法可依,同时使建筑物防雷装置检测技术更科学,更安全可靠,本文结合规范和实际工作情况对建筑物防雷装置检测的方法进行探讨.

二、《建筑物防雷装置检测技术规范》中术语和定义的解读

(一)等电位连结

首先我们应该认识到等电位连接是防雷的根本目标,也是我们检测的根本目标.等电位是将分开的装置,诸导电物体用等电位连结导体或电涌保护器连接起来以减少雷电流在他们之间产生的电位差,没有电位差就不会有人员伤亡和设备损坏,所以等电位连接的好坏关系到防雷效果的好坏.

(二)电涌保护器

电涌保护器有两种作用:(1)用于限制暂态过电压;(2)分流浪涌电流.

(三)接地

一种有意或非有意的导电连接,由于这种连接可使电路或电器设备接到大地或接到代替大地(如飞机)的某种较大的导电体.接地的目的:(1)使连接到地的导体具有等于或近似于大地的电位;(2)引导入地电流流入和流出大地.

三、检测项目

外部防雷(建筑物的防雷分类、接闪器、引下线、接地装置4项)、内部防雷(防雷区的划分、电磁屏蔽、等电位连接、电涌保护器4项)以上检测项目应按检测程序中对首次检测和后续检测的规定来选取.

四、检测要求和方法

(一)建筑物的防雷分类

建筑物的防雷分类即建筑物的防雷风险评估从三方面进行评估:(1)对生命的危害;(2)公共设施的损失;(3)文物的损坏.再根据建筑物的重要性、年预计雷击次数、防雷的成本、经济效益来确定防雷类别.

(二)接闪器

1.接闪器的本质是引雷,接闪器就是拦截闪电的接闪杆,它的功能有:(1)将雷电流引导入地;(2)将雷电流分散入地,避免产生热效应或机械损坏以及在容易产生引发火灾或爆炸的地方产生危险的火花.2.接闪器的检测应注意以下几点:(1)不允许使用具有放射性的接闪器;(2)滚球法适用于任何场合,保护角法适用于外形简单的建筑物,但受建筑物高度限制,网格法适用于对平面表面的保护;(3)接闪器上有无附着其它电气线路,如果有应按相关规定检查;(4)如果是低层或多层建筑物暗敷接闪器时,应防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患.高层建筑物不应利用建筑物如墙内钢筋作为暗敷避雷带.

(三)引下线

引下线可沿建筑物最易受雷击的屋角外墙明敷,建筑物的消防梯、钢柱等金属物件宜作为引下线的一部分.应尽可能多的布设引下线,并用环形导体等间隔相连,以减少危险的电火花产生的概率,并有利于建筑物内部装置的保护.必须有几个并联的雷电流通道存在,电流通道的长度保持最短.

(四)接地装置

接地形式是接地好坏的一个重要的指标,除一类防雷建筑物要求独立接地外,其它的建筑物内部需要接地的装置和外部防雷装置应连接构成共用接地系统.

1.接地装置的检测应注意以下几点:(1)首先看是共用接地体还是独立接地体;(2)接地体的金属材料,接地体的面积;(3)每次检测都应固定在同一位置,采用同一台仪器,采用同一种方法测量,以备下一年度比较性能变化.

2.接地可分为A型接地网和B型接地网.(1)A型接地体中垂直接地体国际标准不能少于2根,国家标准不能少于3根.应用场合:适用于独立接闪器,适用于架空接地线;(2)B型接地体也称闭合环形接地体,如建筑物自然接地体、人工环形闭合接地体.

3.建筑物和线路的屏蔽要求.目的是为了减少电磁干扰的感应效应,信号和电源线应分开敷设,以合适的路径敷设线路,线路应屏蔽(穿金属管埋地敷设,严禁使用PVC管敷设),强弱电必须分开敷设.4.等电位连接.目的是将分开的装置,诸导电体用等电位连接以减少雷电流在它们之间产生的电位差.

5.电涌保护器.

基本要求:应使用经国家认可的检测实验室检测,符合GB18802.1和GB/T18802.21标准的产品.

SPD和等电位连接位置应在各防雷区的交界处.当线路能承受预期的电涌电压时,SPD可安装在被保护设备处.

安装SPD必须能做到以下几点:(1)承受预期通过它们的雷电流;(2)具有通过电涌时的电压保护水平;(3)有熄灭工频续流的能力.

6.检测作业的要求.

(1)应在非雨天和土壤未冻结时检测土壤电阻率和接地电阻值.

(2)检测时,接地电阻测试仪的接地引线和其他导线应避开高、低压供电线路.

(3)每一项检测需要有两人以上共同进行.

(4)爆炸火灾危险环境检测时,严禁带火种,无线通信设备,不应穿化纤服装,现场不准随意敲打金属物.

(5)在检测配电房、变电所、配电柜的防雷装置时应着绝缘鞋、绝缘手套、使用绝缘垫以防电击.7.检测数据整理.原始记录表应有检测人员、校核人员和现场负责人签名,原始记录表应作为用户档案保存两年.检测报告按标准填写完成后检测员和校核员签名后,经技术负责人签发,加盖检测单位公章.检测报告一式两份,一份送受检单位,一份由检测单位存档.存档应有文件和计算机存档两种形式.

五、结论

1.检测人员应加强日常业务学习,对检测中术语和定义进行认真研读、理解,真正掌握其含义.

2.检测人员在检测前应认真检查各检测设备的性能以及人员自身的安全检查.

3.检测工程中严格按规范要求进行检测,重点检测接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器等,检测过程中检出的问题应及时告知被检测单位进行整改.

接地检测电路:征能ES3001变压器接地电阻检测方法

4.检测完应认真按标准填写检测报告并加盖相应的公章.

5.认真细致严格按规范进行的防雷装置检测是防雷安全工作中重要的一项.

  作者简介:张峰(1973-),男,山东泗水人,供职于山东省垦利县气象局,研究方向:气象科技服务.

(责任编辑:赵秀娟)

总结:本文是一篇关于接地检测论文范文,可作为相关选题参考,和写作参考文献。

接地检测电路引用文献:

[1] 英语学士论文检测软件免费检测系统哪个好
[2] 英文学年论文检测软件免费检测系统哪个好
[3] 论文检测未成功检测是为什么
《建筑物防雷装置检测工作》word下载【免费】
接地检测电路相关论文范文资料