罗亚(武汉铁路职业技术学院,湖北 武汉 430205)

摘 要:文章论述了自动转换开关(ATSE)常见的触头氧化问题,着重介绍了一种新型的CATSN 系列ATSE的结构、特点及其应用.CATSN 利用无负载转换开关技术,解决了触头氧化及其保护的问题,具有维护简便、寿命长、转换安全可靠的优点,而且安全经济.

关键词:自动转换开关;无负载;触头氧化及保护;可靠性

中图分类号:TM564    文献标识码:A     文章编号:1009-2374(2011)22-0014-02

目前双电源自动转换开关电器(ATSE)的应用需求已越来越大,技术性能要求也越来越高,产品的技术水平和可靠性直接影响着各重要场所用电的安全与可靠,已成为低压配电系统中不可缺少的一个重要组成部分.

一、ATSE 应用中存在的触头氧化及保护问题

对于ATSE,首先要关心的是设备自身的安全可靠性,不能因设备自身的故障而影响电源给负载供电.ATSE本身会因为控制器、机械机构、电弧、触头氧化等问题会出现故障,有些问题现在可以通过技术手段或其它主法得以解决,而触头氧化是目前市场上的ATSE产品比较突出的问题.触头被氧化,产生氧化物,接触电阻增加,一旦投入使用,触头温升增高易造成供电中断,轻则影响生产和生活,重则造成重大事故.

目前市场上主要有四种类型的ATSE,如双接触器型、双断路器型、双负荷开关型、单臂双掷型等.这些ATSE都有两组具备分断电弧功能的主触头,一组备用触头长期处于打开状态.为了满足灭弧要求,接触器、断路器的触头经常选择银钨、银碳化钨材料配对,这有利于分断电弧.但该类触头材料易氧化,备用触头长期暴露在外,在其表面易形成一层导电性差、难驱除的氧化物,当备用触头投入使用时,触头温升增高易造成开关烧毁甚至爆炸.特别是在地下室、矿井、化工环境、盐雾环境下使用,其氧化问题尤为突出.为了理想的灭弧效果和解决触头氧化问题,有的不惜采用纯银甚至黄金做触头.黄金触头灭弧性能较好,不会氧化,但这还需要切换速度快,才能保证灭弧效果.对于人工手动操作时,由于人员在力量、速度上的差异,不能保证开关迅速完成分断闭合动作,有载转换时有电弧,会出现触头银点消耗、熔焊、粘连等情况.其故障和事故也时有发生.另外由于采用贵金属做触头,其论文范文比较贵.

ATSE按行业规范要求,定期三个月要求通电半小时,以便除触头氧化层.因其不是一个频繁操作的设备,由于长时间不用,大家对它的维护保养不会太重视,很少想到维护保养它,真正能做到维护保养的用户真是少之又少,一旦要使用,不能保证正常工作,影响重要负载供电,后果相当严重.在如此情况下,如何彻底解决转换电弧和备用触头氧化问题显得极其重要.

二、CATSN 的组成及原理

CATSN系列ATSE是武汉创世源电气有限公司利用其自行开发的国家专利技术,突破传统切换模式研制生产的论文范文自动切换开关,以施耐德电气公司的Multi9微型断路器、Compact系列塑壳断路器或负荷开关为执行元件,静触头采用在短路故障时将动触头越夹越紧的双刀片型式,并配备机电一体化、带机电双重联锁的控制机构,用机械机构将断路器或负荷开关与转换开关统一起来,由一台电机提供动力,电机一次运转,连贯完成断开、转换、合闸动作,适用于各种不容许电源断电的重要供电场所.常用电源出现故障时,其自动将负载从常用电源转换到备用电源;常用电源恢复正常时,根据控制器的设置,可自动转换到常用电源,也可不转换,仍然使用备用电源.

三、CATSN 的特点

CATSN具有切换时无负载、无电流、无电弧;触头无氧化、抗侵蚀;有更高的安全性、可靠性;设备维护量小,触头无需维护;使用寿命长;多回路切换,一台可以代替多台等诸多特点,很好地解决了目前常规的带负载ATSE所面临的触头氧化及保护问题.

(一)无负载切换,无氧化、抗侵蚀

CATSN最大的特点就是在无负载电流、无电弧下进行切换动作,触头无氧化.其切换方式很有特点,是先让断路器或负荷开关断开负载电路,再让双投转换开关在无负载情况下进行电源切换,切换完成后再合上断路器或负荷开关.

这种无负载状态下的切换,因双投开关是在空载下转换,无电流通过,也就不会有电弧产生,没有了电弧,触头就不会被烧蚀,而且不用考虑开关盒内增加灭弧装置,进行灭弧处理,不用担心电弧对外喷射,转换开关外壳可以全密封,使转换触头与外界环境完全密闭,从而避免外界氧气和腐蚀性气体对其造成影响.

开关触点氧化:自动转换开关视频

其切换功能如图1所示:

需要特别指明提这种方式从电气线路的角度上来说,并不是一种新东西,在配电系统一直有这种手动操作方式,特别是在高压配电系统中(断路器与隔离开关的操作).CATSN只不过将这种方式应用到ATSE上,并进一步增加了互锁、密封、导电保护油脂层等安全防护措施.

(二)转换安全可靠,维护简便,寿命长

CATSN实现了电源间无负载自动切换,无需再担心触头氧化和电弧问题,大大提高了切换设备的安全性、可靠性,同时也提高了整个用电系统的安全性、可靠性.触头无氧化,不会因触头产生氧化物引起电阻值增加,从而导致触头大量发热烧蚀触头.不需要定期对触头进行维护保养,大大地减小了设备的维护工作量,设备的使用寿命也得到了极好的保证.

四、CATSN 主要技术参数及其应用

CATSN系列根据选用断路器或负荷开关而分成CB或PC级;单电机驱动;电气机械双重互锁,机械互锁保证设备只能按正常顺序操作,任何不安全的情况,都被机械限制;具有1~630A,论文范文和4P等各种规格;具有过压、欠压、失压、缺相、频率等各项检测;具有电源故障、断路器脱扣、控制器误接380V、执行断路器手柄折断、断路器触头粘接报警等功能;具有自动、按键手动、手柄操作三种操作,有“自投自复”,“自投不自复”,“互为备用” 三种控制方式选择;具有0~30秒切换延时功能;有消防信号,发电机启动信号;具有反馈干节点等接口.CATSN系列已经通过了中国质量检测中心3C认证,在经受了多次短路故障电流后,转换头无任何损伤痕迹、导电润滑脂完好如初;6000次循环操作后,转换触头表面的导电润滑脂层依然如故.

从产品规格、参数与结构特点看,CATSN系列适用于额定电流从16~630A的电源转换,在安装地点海拔不超过2km,周围空气温度-25℃~55℃,无爆炸危险介质的大部份使用场合都能较好地使用.主要技术参数见表1:

参考文献

[1]低压开关设备和控制设备第6 部分多功能设备,自动转换开关电器(GB/T14048.11-2008)[S].

[2]低压开关设备和控制设备总则(GB/T14048.1-2000)[S].[3]曲德刚.自动转换开关电器(ATSE)的选择与应用[J].低压电器,2003,(1).

[4]任红,罗洁,等.双电源转换开关电器的选择及应用[J].电气应用(建筑电气专刊),2005.

[5]柏小平,林万焕,张明江.低压电器用电触头材料[J].电工材料,2007,(3).

  基金项目:湖北省教育厅科学技术研究计划优秀中青年人才项目“基于绿色设计的自动转换开关产品设计方法的研究与实践”(项目编号:Q20106302).

作者简介:罗亚(1974-)男,湖北宜昌人,武汉铁路职业技术学院讲师,硕士,研究方向:低压配电产品.