  1. 1.配电变压器接地电阻阻值过大带来的危害
  2. 2.配电变压器接地电阻阻值较大的具体原因
  3. 2.1接地装置的材料与规定的要求不相符
  4. 2.2配电变压器安装设计不合理
  5. 2.3变压器的接地与接地网之间的连通具有明显的
  6. 2.4接地装置之间的腐蚀问题
  7. 2.5水平接地体的埋深与规定的要求不相符
  8. 3.预防配电变压器接地电阻阻值过大的措施
  9. 3.1严格把握施工工艺,合理规范接地体的埋设
  10. 第五、当敷设完接地体之后要进行回填土,对于那些影响接地体与土壤接触的杂物,比如石块等,不得将其埋入.
  11. 3.2中性线的重复接地
  12. 3.3将剩余电流动作保护器安装在用户电能表后
  13. 3.4合理利用自然接地体降阻
  14. 3.5利用人工方式来处理土壤
  15. 4.结语
  16. 接地电阻测试方法:线路施工中的基本技能训练——接地电阻测试

(国网山东平原县供电公司,山东 德州 253100)

摘 要:供电企业的供电质量会受到配电变压器接地电阻阻值大小的影响.如果接地电阻的阻值较大,就会不利于供电设备的正常运行.有时接地线断线出现了故障,从而会烧毁供电设备,严重时还会威胁到人员的人身安全.文章分析了配电变压器接地电阻阻值过大的危害,同时还提出了预防接地电阻阻值较大的相关措施.

关键词:配电变压器;接地电阻;阻值较大;供电企业;供电质量

中图分类号:TM421 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)36-0130-02

当配电变压器接地电阻阻值过大的时候会影响供电设备的正常运行,严重的情况下还会威胁到人员的人身安全.如果配电变压器的电阻阻值较大的时候,此时配电变压器的避雷器接地电阻值也会增大,如果遇到雷雨天气,此时不能通过避雷器将电流传送到大地,否则会危害到避雷器或者供电设备.要想预防配电变压接地电阻阻值过大所带来的危害,就要分析导致配电变压器接地电阻阻值较大的具体原因,并根据具体情况探究其中存在的危害,及时采取措施加以解决.

1.配电变压器接地电阻阻值过大带来的危害

第一,配电变压器接地线接地电阻的阻值过大时会伴随着低压相线绝缘损坏而接地.比如:当LI相接地的时候,此时会有电流流经配电变压器接地线,然后在大地以及接地电阻上加入L1相电压,当前的接地电阻阻值与接地电阻上的分压成正比,也就是说接地电阻的阻值越大,接地电阻上的分压也会越大.如果有人不小心碰触到配电变压器接地线或者中性线、配电变压器的外壳时,人体与接地电阻形成了并联关系,流经人体的电压就会变得非常高,最终导致了触电现象的发生.

第二,如果配电变压器三相四线中的中性线接地电阻的阻值较大或者出现断线的时候,此时的三相负载具有不平衡性,导致配电变压器中性点发生了偏移,接地点电位的值超过了零,这就提升了有的相的电压,致使一些正在用电的设备被烧毁.

第三,如果接地电阻阻值较大的时候,这就直接增加了配电变压器避雷器的接地电阻阻值.当雷击电压时,避雷器不能够将电压完全释放出来,这就直接引发烧毁避雷器或者配电变压器的现象.

2.配电变压器接地电阻阻值较大的具体原因

2.1接地装置的材料与规定的要求不相符

由于埋设接地体过程中存在着不规范的行为,并且安装工艺不够精确,这就导致接地体与接地线之间的连接存在着松动.同时由于大地较为干燥,这就会增加接地电阻的阻值.

2.2配电变压器安装设计不合理

在设计以及安装配电变压器的时候,如果所选择的中性截面积较小,那么外力的破坏、接地线被盗等相关原因都会影响到接地线,最终会增加接地电阻的阻值.

2.3变压器的接地与接地网之间的连通具有明显的

问题

在全面检查两个营地变压器接地的时候,其论文范文压器与接地网的连接成为最大的问题.变压器的接地引下线与接地网的焊接存在着接触不良,并且焊接头的焊口长度不够长,大部分焊接都是点焊,这就比较容易出现一些问题.

2.4接地装置之间的腐蚀问题

两个营地内接地装置的腐蚀问题成为一个比较普遍的问题,在接地引下线与水平接地网的连接部位经常容易发生腐蚀.由于腐蚀,接地电阻会增加,从而带来了一定的危害.

2.5水平接地体的埋深与规定的要求不相符

水平接地体埋深本应该超过0.6米,但是在实际开挖检查的时候会发现大部分水平接地体埋深没有超过0.3米,有一小部分还浮在地表上.由于这些水平接地体的埋深与规定的埋深不相符,因此接地电阻较为容易受到季节变化的影响,特别是土壤干湿度对接地电阻的影响较大.这主要是由于表层土壤较干燥,因此造成接地装置的接地电阻不够稳定,从而导致配电变压器接地电阻阻值较大.

3.预防配电变压器接地电阻阻值过大的措施

3.1严格把握施工工艺,合理规范接地体的埋设

一般情况下,由钢管、扁钢以及钢绞线等材料组成了接地装置.同时要确保埋入地下的接地体深度应该超过0.5米.另外,通常要确保接地装置与基础同时施工,其中具体的要求如下:

第一,接地槽的深度应该与设计的要求相符合,要保证接地槽的深度在0.5~0.8米这一范围内,并且要将可耕地内敷设在耕地深度以下.通常情况下接地槽的宽度要控制在0.3~0.4米这一范围内,要对槽中的一切影响接地体与土壤接触的杂物进行快速的清除.

第二,钢管的实际规格、打入土壤中的深度应该与设计的要求保持一致,接地体应该按照垂直的方向打入到地中,并且将其固定起来,避免给接地电阻增加电阻值.对于那些土壤电阻率较高的山区,要尽可能减少使用管形接地装置,并且一般都会采用表面埋入方式的接地装置.

接地电阻测试方法:线路施工中的基本技能训练——接地电阻测试

第三,接地引下线要沿着电杆敷设引下,避免被电抗冲击.通过支持件将接地引下线固定在杆塔上.支持件与支持件之间的距离直线的那部分,一般控制在1.0~1.5米范围内,在转弯部位应该控制在1.0米.

第四,接地引下线要在测量接地电阻的时候预留接头.在连接接地装置的时候要确保接触具有可靠性.通过采用焊接的方式来将接地引下线与接地体连接起来,并且要接地体与接地体充分连接起来.同时通过采用螺钉将接地引下线与接地电阻的段开处连接起来.

第五、当敷设完接地体之后要进行回填土,对于那些影响接地体与土壤接触的杂物,比如石块等,不得将其埋入.

3.2中性线的重复接地

在配电变压器的中性线上,要选择合适的位置来对变压器的中性线进行重复接地.如果配电变压器中性线在某一点出现断线的时候,由于出现了多点接地的现象,此时通过大地可以将中性线电流流入到配电变压器中性点上,一直以来中性线的电位一直为零,每相负载的电压要一直保持在正常的相电压范围中.

3.3将剩余电流动作保护器安装在用户电能表后

如果用户将剩余电流动作保护器安装在用户电能表之后,此时配电变压器接地点接地电阻的阻值较大的时候,那么大地电位将不为零.同时将会有电流通过剩余电流动作保护器以及大地流入到配电变压器接地点,并且也会切除掉接地点,避免大地电位的不断升高.除此之外,还要加设剩余电流动作保护器,如果人与相线接触的时候,此时剩余电流工作保护器也会发出报警,最终保护了工作人员的人身安全.

3.4合理利用自然接地体降阻

在实际施工过程中,我们可以利用结构物中的自然接地体,比如钢筋骨架、上下水金属管道等,从而可以促使接地电阻得以减小.利用自然接地体降阻这一措施所取得的效果非常明显,不但可以促使接地电阻得以降低,也会达到节约钢材的目的,最终保证电位的均衡.

3.5利用人工方式来处理土壤

由于一些接地体周围土壤的电阻阻值较高,因此要利用人工方式来处理土壤.在接地体周围的土壤中要适当加入食盐、木炭、炉灰等化学物,促使接地体周围土壤的导电性得以提高.这一种处理方法不仅降低了工程造价,也取得了明显的效果.但是在人工处理完土壤之后,会使接地的热稳定性得以降低,并且也会减少接地体的使用年限,所以通常情况下是不会使用该种方

法的.

4.结语

要想保证电网的安全、稳定的运行,良好的接地装置起着非常重要的作用.通过选择合适的接地材料、检验导体界面的热稳定等,避免接地装置出现不必要的问题.只有保证了接地装置的质量,才可以从源头上制止电网事故的发生.由于配电变压器接地电阻阻值过大会产生一定的危害,因此要采取有效的措施来解决这些

危害.

参考文献

[1]黄金配电变压器接地电阻阻值过大的危害及防范

[J]农村电工,2009,(6)

[2]陈孝建配电变压器接地电阻阻值过大的危害及防范[J]农村电工,2010,(7)

[3]孙立亭,薛明,王波变压器接地电阻阻值过大危害及应对措施[A]全国冶金自动化信息网2010年年会论文集[C]2010

作者简介:任万彬(1971-),男,国网山东平原县供电公司工程师,研究方向:电力工程技术.