当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

输电线路杆塔接地装置连接施工工艺的可靠性

主题:防雷接地焊接规范 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-04-06

简介:关于接地焊接方面的论文题目、论文提纲、接地焊接论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。

接地焊接论文范文

防雷接地焊接规范论文

目录

  1. 1. 接地装置的连接施工工艺要求
  2. 2. 杆塔接地装置连接施工工艺分析
  3. 2.1 焊接施工工艺
  4. 2.2 焊接施工工艺存在的问题
  5. 2.3 接地装置中的接地引出线长度难以控制
  6. 2.4 焊接接口容易腐蚀断裂
  7. 3. 接地装置液压连接工艺的可靠性分析探究
  8. 3.1 液压连接工艺的可靠性分析
  9. 3.2 液压连接工艺的优点
  10. 4. 结语
  11. 防雷接地焊接规范:焊粉、 放热焊接、火泥焊接 、 防雷接地首选北京嘉普瑞斯电气科技有限公司

(广东省输变电工程公司,广东 广州 510000)

摘 要:输电线路的组成部分之一,就是输电线路杆塔接地装置,其有着重要的作用.在我国,输电线路运行中还存在着很多问题,如雷击跳闸故障,很多问题的出现都和杆塔接地装置有着一定的关系,如杆塔接地装置施工不严谨,设计不合理等.文章对输电线路杆塔接地装置连接施工工艺的可靠性进行了分析,提出了存在的问题及解决措施.

防雷接地焊接规范:焊粉、 放热焊接、火泥焊接 、 防雷接地首选北京嘉普瑞斯电气科技有限公司

关键词:输电线路;杆塔接地装置;雷击跳闸;施工工艺

中图分类号:TM862     文献标识码:A     文章编号:1009-2374(2014)24-0157-02

输电线路的重要组成部分就是输电线路杆塔接地装置.输电线路杆塔的接地装置是重要的防雷措施,它的可靠性直接影响着输电线路的稳定运行,具有非常重要的作用.雷电是一种自然的常见的放电现象,它能够形成微小水滴,其中蕴含了正负电荷,对电力系统的正常运行具有很大的影响.因为雷电造成的输电线路故障是非常常见的故障,可以通过输电线路杆塔的接地装置可以很好的解决.但是在我国的雷电造成输电线路故障,杆塔接地不良是主要存在的问题.这主要是杆塔接地装置施工不按照规范,设计不合理等原因.所以输电线路杆塔接地装置连接施工工艺是非常重要的,其可靠性直接影响着电力系统的稳定运行,由此,本文针对这一问题,对其施工工艺的可靠性进行了分析.

1. 接地装置的连接施工工艺要求

钢接地线连接处应使用焊接方式.如采用塔接焊,其塔接长度必须为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍.架空线零线的连接,可采用与相线相同的连接方法.如不能焊接,也可以使用螺栓连接,但是要采取可靠的防锈措施.接地线与接地体的连接宜采用焊接.接地线与设备的连接,可采用螺栓连接或焊接连接.用螺栓连接时应该设防螺帽或防松垫片.

从以上的连接要求可看出,接地装置大多使用焊接工艺进行施工,但是由于焊接工艺在施工时,存在着很多问题,如施工困难,焊接点易断裂,接地线长度不好控制等问题.而且一旦出现腐蚀或断裂问题,修复就是最大的难点.所以这种传统的施工方法存在着很大的弊端,研究一种可靠的施工工艺对输电线路杆塔接地装置具有非常重要的意义.

2. 杆塔接地装置连接施工工艺分析

2.1 焊接施工工艺

接地装置的连接,大多采用焊接施工工艺.焊接施工工艺具有两种焊接施工方式,以下是具体内容:(1)第一种焊接施工方式就是将每基杆塔接地装置进行分组,然后进行集中的焊接,最后将焊接好的接地装置运往施工地点进行安装;(2)在杆塔接地装置现场进行接头焊接.按照设计图,将接地装置运往桩位,进行分离切割,然后把这些切割后的材料进行焊接.

焊接工艺需要较高的要求,对于这两种施工方式,在水平接地体和垂直接地体铺设完毕后,然后对接头进行可靠的焊接,采用塔接焊,其塔接长度必须为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接的可靠性,除了对相应部位进行焊接后,并应焊以由钢带完成的弧形卡子或者直接由钢带本身变成弧形与钢管或者角钢焊接.接地线与杆塔的连接应用镀锌栓连接,应接触良好,以便于打开测量接地电阻.还要对焊接接口进行防腐处理,如涂抹沥青.要从与水平接地体连接处一直到与杆塔连接螺栓处全部涂抹沥青,因为这部分由于防腐电位的不同最容易发生化学腐蚀.

2.2 焊接施工工艺存在的问题

2.2.1 焊接接口容易断裂、腐蚀.由于在焊接完毕后,要将接地装置进行掩埋.这就造成了土壤容易对接地装置进行腐蚀.如土壤中具有较高的酸性或者土壤含氧过高等等,这些都会造成接口的腐蚀现象.一般这种现象都在水平接地体和接地引出线的焊接地方,严重的可能会造成断裂.如下图:

2.2.2 接地装置焊接施工较为困难.接地装置焊接施工方式有两种,无论是先焊接好,在运往施工现场安装,还是进行现场的焊接施工,都存在着很大的施工困难,需要大量的劳动力.如在先将接地装置焊接好,然后运往现场进行安装,由于接地装置整体较大,这就造成了运输困难,在运输过程中还有可能对接地装置造成损坏,在安装过程中,也是较为困难,容易出现扎堆盘绕的现象,以此影响了焊接的施工工艺,如图二.若采用焊接方法,这就需要焊接设备的来回运送,还需要专业技术人员进行焊接,完工后还要做防腐蚀处理,耗时耗力.并且对焊接的技术要求较高,由于施工现场较为复杂,如果出现脱焊或者是断裂,那么恢复就较为困难.

2.3 接地装置中的接地引出线长度难以控制

由于现在输电线路杆塔建设中,其接地装置大多采用先在材料站焊接完毕后,在运送到施工现场,然后用整体的安装.由于接地引出线在安装之前已经焊接完毕了,在进行回填时,接地引出线的长度就难以控制.还有一种可能就是,在杆塔树立之后,接地引出线有可能会留的太长或太短的现象,过长的话施工人员大多会进行简单的处理,就是简单盘绕,然后埋入地表.这样就会造成农民在农耕时无意间的损坏接地引出线,造成变形或者断裂的问题.如图3.

2.4 焊接接口容易腐蚀断裂

由于接地装置需要埋入土壤中,各地区的土壤特性不同,如酸性土壤,风化后的土壤,这就会造成腐蚀现象.由于在安装接地装置完毕后需要回填,这就会造成土壤中的含氧量增加,同样也会发生吸氧腐蚀现象.有的腐蚀严重的甚至可能造成断裂的产生.

针对以上焊接所存在的问题,要想保障电力系统的可靠运行,寻找新型的接地装置连接施工方法是非常必要的,如接地装置的液压连接.

3. 接地装置液压连接工艺的可靠性分析探究

3.1 液压连接工艺的可靠性分析

接地装置液压连接,是一项新技术.但是在很多文献中都有涉及,以此说明其具有很强可靠性.液压连接首先要考虑避雷针液压工艺规程,在圆钢连接上可以采用液压连接或者爆压连接,选取相对应的接续管,做好压接试件,还要在试验的基础上编写压接连接接地线圆钢的工艺措施.

3.2 液压连接工艺的优点

液压连接工艺和焊接工艺相比较,具有以下几点优点:

3.2.1液压连接操作简便,省时省力,轻便.随着液压连接工艺的广泛使用,形成了液压机械技术的不断提高,具有操作简单,还容易携带等等优点呈现出来.可以很好的代入施工现场,操作性较强,因此工作效率得以提高.

3.2.2接地圆钢连接质量良好.在输电线路导线及避雷针连接施工上被广泛的运用,只要按照相适应规定,满足连接强度.液压连接和焊接工艺比较,焊接接头较为容易腐蚀,但是液压形成的接头耐腐蚀性较强,整体的防腐蚀性就更好.

3.2.3易于控制个部件的长度.由于焊接工艺存在着难以控制接地引出线的长度,采用液压连接就无需使用先焊接好,在运往施工现场的方式进行,其能够根据现实需要合理的压接和剪切,这样接地引出线的长度就能够准确的控制.

4. 结语

输电线路杆塔的接地装置是重要的防雷措施,它的可靠性直接影响着输电线路的稳定运行,具有非常重要的作用.目前很多线路还是采用的传统的接地装置施工工艺,本文针对焊接施工工艺进行了分析,其具有很大的弊端,因此,提出了液压连接工艺,其与焊接工艺相比较具有很大的优势.因此得出结论,液压连接施工工艺具有很好的可靠性,能够提高接地装置的使用效能.

参考文献

[1]李庆林.架空送电线路施工手册 [M].北京:中国电力出版社,2002.

[2]110-500kV架空送点线路施工及验收规范(GB50233-2005 )[S].北京:中国计划出版社,2005.

作者简介:杨超(1987—),男(苗族),贵州黄平人,广东省输变电工程公司助理工程师,研究方向:输电线路施工项目管理.

总结:本文是一篇关于接地焊接论文范文,可作为相关选题参考,和写作参考文献。

防雷接地焊接规范引用文献:

[1] 建筑电气和防雷接地硕士学位毕业论文范文 关于建筑电气和防雷接地方面本科论文怎么写2万字
[2] 高层建筑和防雷接地自考毕业论文范文 高层建筑和防雷接地类硕士论文范文2万字
[3] 建筑和防雷接地研究生毕业论文范文 建筑和防雷接地相关论文范文文献3000字
《输电线路杆塔接地装置连接施工工艺的可靠性》word下载【免费】
防雷接地焊接规范相关论文范文资料