当前位置:论文写作 > 论文大全 > 文章内容

绿色建筑施工新技术

主题:提交教学设计与反思 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-02-18

简介:大学硕士与本科设计提交毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料下载,关于免费教你怎么写设计提交方面论文范文。

设计提交论文范文

提交教学设计与反思论文

目录

  1. 提交教学设计与反思:05 晒课教师如何提交、预览教学设计

   绿色建筑标识申报自评估报告

   (居住建筑)

   申报项目名称:

   申报单位名称:

   参与单位名称:

   自评等级:

   广州市城乡建设委员会 制

   年月

  

   填写说明

   1.本报告适用于申请绿色建筑标识的建筑,由申报单位填写.

   2."达标判定"项的填写方式:满足要求的项填写"√";不满足要求的项在填写"×";不参评的项填写"○".如因项目实际情况致使某些条文不参评,请在该条文"评价要点"中阐明原因,并在"实际提交证明材料"中提供证明材料.

   3."实际提交材料"中列表填写对应条文实际提交的材料的全称.

   4. 本报告封面的"申报项目名称","申报单位名称","参与单位名称"请务必认真,仔细填写,并与申报书保持一致,如因笔误造成评审或证书制作问题,后果自负.

   5.采用本报告参考样式,可进行编辑性修改,但应保持技术内容和要求的完整和与所采用评价标准的一致性.

  

   目 录

   一, 自评总述 1

   二, 自评内容 2

   4.1 节地与室外环境 2

   4.2 节能与能源利用 21

   4.3 节水与水资源利用 35

   4.4 节材与材料资源利用 48

   4.5 室内环境质量 60

   4.6 运营管理 73

   三, 附录

   附录一 节能计算报告要求 98

   附录二 可再生能源利用设计说明要求 99

   附录三 非传统水源利用率计算书要求 100

   附录四 可再循环材料利用率计算书要求 101

   自评总述

   经自评估,本项目的规划设计阶段控制项全部达标,一般项与优选项项数达到设计阶段______级的标准.一般项与优选项的达标情况见表1:

   表1 项目规划设计阶段达标情况

   一般项(共44项) 优选项数 节地与室外环境 节能与能源利用 节水与水资源利用 节材与材料资源利用 室内环境质量 运营管理 共9项 共8项 共6项 共7项 共7项 共7项 共9项 达标 不达标 不参评

   项目实景图

   自评内容

   4.1 节地与室外环境

   名称 类别 编号 标准条文 达标

   判定 节地与室外环境 控制项 4.1.1 场地建设不破坏本地文物,自然水系,湿地,基本农田,森林和其他保护区,尽可能维持原有场地的地形地貌. 4.1.2 建筑选址应避免洪灾,泥石流等自然灾害,无超标的污染,辐射危害源,远离重大危险源.建筑电力,控制等重要设备如建于地下,应采取措施,确保不被雨洪淹没. 4.1.3 人均居住用地指标:低层不高于43m2,多层不高于28m2,中高层不高于24m2,高层不高于15m2,同时满足当地规划的相关要求. 4.1.4 住区建筑布局保证室内外的日照环境,采光和通风的要求,日照间距等相关指标满足所在城市(地级以上)现行控制性详细规划要求. 4.1.5 种植适应本地气候和土壤条件的乡土植物,采取措施确保植物存活率,减少病虫害,抵抗自然灾害,并合理控制绿化与景观的造价.不得移植野生植物(包括花草,树木)和树龄超过30年的树木. 4.1.6 住区的绿地率不低于30%,人均公共绿地面积不低于1m2. 4.1.7 住区内部无排放超标的污染源. 4.1.8 施工过程中制定并实施保护环境的具体措施,控制由于施工引起的大气污染,土壤污染,噪声影响,水污染,光污染以及对场地周边区域的影响. 4.1.9 住区内无障碍设施满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的要求. 一般项 4.1.10 住区公共服务设施按规划配建,合理采用综合建筑并与周边地区共享,配置满足规范要求,与周边相关城市设施协调互补,相关项目合理集中设置. 4.1.11 充分利用尚可使用的旧建筑. 4.1.12 住区环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定. 4.1.13 采取有效措施改善住区室外热环境,住区日平均热岛强度不高于1.5. 4.1.14 建筑布局,体型充分考虑建筑室内过渡季,夏季的自然通风.住区风环境有利于室外行走舒适,建筑物周围人行区距地1.5m高处,风速大于5m/s的概率小于15%,风速放大系数不超过2.0. 4.1.15 根据本地的气候条件和植物自然分布特点,栽植多种类型植物,乔,灌,草,习荫植物结合构成多层次的植物群落,每100m2绿地上不少于3株乔木或不少于1株榕树类树木. 4.1.16 场地规划依据人车分行原则,合理组织交通系统.住区出入口到达公共交通站点的步行最短距离不超过500m. 4.1.17 住区非机动车道路,地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面.透水地面(公共绿地,绿化地面,镂空铺地)的面积占室外地面总面积的比大于等于45%. 4.1.18 充分利用园林绿化提供夏季遮阳,充分设置遮阳,避雨的走廊,雨棚等. 优选项 4.1.19 合理开发利用地下空间.住区建设中车库,设备用房等宜利用地下空间. 4.1.20 合理选用废弃场地进行建设,对已被污染的废弃地,进行处理并达到有关标准要求.

   控制项

   4.1.1场地建设不破坏本地文物,自然水系,湿地,基本农田,森林和其他保护区,尽可能维持原有场地的地形地貌.

   □达标;□不达标

   □文物,□自然水系,□湿地,□基本农田,□森林,□其他保护区 ,□以上皆无

   简要说明场地地形或资源概况(100字以内).

  

   若含有上款所列资源或地形,简要说明保护或改造的措施(200字以内).

  

   建议提交清单:

   土地出让时规划管理部门提供的标准地块规划现状图,由具有资质的第三方提供的环评报告书(表)或场址检测报告,文物局,园林局,旅游局或自然保护区管理部门的相关证明文件,相关处理方案等.

   要求:

   标准地块规划现状图应包括红线范围,竖向标高,原有地物等.若地块中或其周边还涉及文保单位,水体等,地块现状图中还需包含紫线,蓝线与绿线;

   如场地内有以上资源或地形,应包括相应改造或生态复原措施.

   实际提交材料:

   4.1.2建筑选址应避免洪灾,泥石流等自然灾害,无超标的污染,辐射危害源,远离重大危险源.建筑电力,控制等重要设备如建于地下,应采取措施,确保不被雨洪淹没.

   □达标;□不达标

   □洪灾,□泥石流,□含氡土壤,□风切变,□抗震不利地段(如地震断裂带,易液化土,人工填土等),□电磁辐射(如电视广播发射塔,雷达站,通信发射台,变电站,高压电线等),□火,爆,有毒物质等(如油库,煤气站,有毒物质车间等),□以上皆无

   简要说明避免以上威胁或危险源的措施.(300字以内)

   3)证明材料

   建议提交清单:

   土地出让时规划部门提供的标准地块规划现状地形图,由具有资质的第三方提供的环评报告书(表)或场址检测报告,相关专项报告等.

   要求:

   标准地块规划现状图应包括红线范围,竖向标高,原有地物等.若地块中或其周边还涉及文保单位,水体等,地块现状图中还需包含紫线,蓝线与绿线;

   应包括场址检测或评价报告;

   如场地内包含可能的威胁或危险源,应提供针对不同类型威胁或危险源的防护措施.

   实际提交材料:

   4.1.3人均居住用地指标:低层不高于43m2,多层不高于28 m2,中高层不高于24 m2,高层不高于15 m2,同时满足当地规划的相关要求.

   □达标;□不达标

   住宅层数:□低层,□多层,□中高层,□高层

   住区用地面积: m2

   居住人口(按每户3.2人计算): 人

   人均居住用地指标: m2/人

   证明材料

   建议提交清单:

   人均居住用地指标计算书,相关管理部门提供的项目审批文件,由设计单位提供的小区规划设计图纸,说明等.

   要求:

   1,土地出让时规划部门提供的标准地块规划现状图,包括红线范围,竖向标高,原有地物等.若地块中或其周边还涉及文保单位,水体等,地块现状图中还需包含紫线,蓝线与绿线;

   2,技术经济指标中应包含住区用地面积,户数,人均居住用地指标等.

   实际提交材料:

   4.1.4住区建筑布局保证室内外的日照环境,采光和通风的要求,日照间距等相关指标满足所在城市(地级以上)现行控制性详细规划要求.

   □达标;□不达标

   □大城市,□中小城市

   本项目中住宅标准日最低日照时数: 小时

   住区内是否有老年人居住建筑:□,□

   如有老年人居住建筑,则老年人居住建筑冬至论文范文照时数: 小时

   是否为旧区改建内的新建住宅:□是,□否

   证明材料

   建议提交清单:

   由设计单位提供的小区规划设计图纸,由设计单位或第三方提供的日照模拟分析报告等.

   要求:

   小区规划图纸应标有清晰的红线,绿线,以及提供能反映本地块与周边地块的空间相邻关系(距离,高度等);

   日照模拟分析报告中应通过当地规委认可的计算软件对标准日最低日照时数进行模拟计算.

   实际提交材料:

   4.1.5种植适应本地气候和土壤条件的乡土植物,采取措施确保植物存活率,减少病虫害,抵抗自然灾害,并合理控制绿化与景观的造价.不得移植野生植物(包括花草,树木)和树龄超过30年的树木.

   □达标;□不达标

   适宜当地气候和土壤条件的乡土植物:□是,□否列举本项目中的主要绿化物种.(100字以内)

  

   建议提交清单:

   由设计单位提供的景观设计竣工图纸和说明(包含总平面图),种植设计竣工图,苗木表等.

   要求:

   苗木表中应包括所有植物名称和数目,并与图纸相吻合.

   实际提交材料:

   4.1.6住区的绿地率不低于30%,人均公共绿地面积不低于1m2.

   □达标;□不达标

   住区用地面积: m2

   住区绿地率: (%)

   住区总公共绿地面积: m2

   人均公共绿地面积: m2

   证明材料

   建议提交清单:

   由设计单位提供的小区规划设计及景观设计竣工图纸和说明等.

   要求:

   设计竣工图纸上应标明所有绿地位置,面积,给出技术经济指标,如绿地率,人均公共绿地指标.

   实际提交材料:

   4.1.7住区内部无排放超标的污染源.

   □达标;□不达标

   (本条以申报对象所在地块(或居住小区)的情况为评价对象.)

   □餐饮类建筑□锅炉房,□垃圾运转站,□其他易产生烟,气,尘,噪声的建筑或设施(请填写) ,□以上皆无

   如有以上建筑或设施:(200字以内)

   证明材料

   建议提交清单:

   由设计单位提供的总平面图,可体现各控制措施的图纸或说明,由具有资质的第三方提供的环评报告书(表),运行后的检测报告等.

   要求:

   如有以上提到的建筑或设施,应说明针对各污染源采取的控制措施,并提供相应的图纸或检测报告

   实际提交材料:

   4.1.8施工过程中制定并实施保护环境的具体措施,控制由于施工引起的大气污染,土壤污染,噪声影响,水污染,光污染以及对场地周边区域的影响.

   □达标;□不达标

   简要说明施工过程中制定和实施的环境保护措施,包括控制大气污染,土壤污染,噪声影响,水污染,光污染等:(300字以内)

   证明材料

   建议提交清单:

   由施工单位提供的施工组织设计,施工单位出具的严格按照施工组织设计施工的声明,实地照片或连续录像等.

   要求:

   施工组织设计中包含控制大气污染,土壤污染,噪声影响,水污染,光污染等环境保护措施

   实地照片或录像应如实反映项目施工过程;

   实际提交材料:

  

   4.1.9住区内无障碍设施满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的要求.

   □达标;□不达标

   :(200字以内)

   证明材料

   建议提交清单:

   由设计单位提供的总平面设计竣工图,建筑设计竣工图纸及说明.

   要求:

   以上图纸中应包含无障碍设计的内容.

   实际提交材料:

  

   一般项

   4.1.10 住区公共服务设施按规划配建,合理采用综合建筑并与周边地区共享,配置满足规范要求,与周边相关城市设施协调互补,相关项目合理集中设置.

   □达标;□不达标

   □是,□否

   住区及周边服务半径内可共享的公共服务设施类别包括:

   □教育,□医疗卫生,□文化体育,□商业服务,□金融邮电,□社区服务,□市政公用,□市政管理

   请填写下表:

   住区及周边服务半径内可共享的公共服务设施

   项目名称 类别 服务半径(m)

   证明材料

   建议提交清单:

   由设计单位提供的小区规划设计图纸,住区总平面图,相关分析图等.

   要求:

   小区规划设计图纸上应标明各公共服务设施的位置和服务半径.

   实际提交材料:

   4.1.11 充分利用尚可使用的旧建筑.

   □达标;□不达标;□不参评

   (项目本身原因不参评,仍应在"评价要点"中阐明原因,并在"证明材料"中提供相应的材料,无原因,无证明材料,则判为不达标)

   □是,□否

   原有旧建筑面积: m2

   旧建筑利用面积: m2

   2,简要说明以下内容:(300字以内)

   (1)原有旧建筑基本情况;

   (2)对旧建筑如何进行再利用.

  

   建议提交清单:

   由申报单位提供的场地地形图,旧建筑相关图纸或照片,由设计单位提供的总平面设计图纸,旧建筑改造方案(图纸和说明),由具有资质的第三方提供的旧建筑结构检测报告等.

   要求:

   需在总平面中标出旧建筑位置;

   说明原有旧建筑的功能,面积等基本情况,旧建筑的结构检测结果.

   实际提交材料:

  

   4.1.12 住区环境噪声符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB 3096的规定.

   □达标;□不达标

   夜间 如环境噪声值不达标,简要说明降噪声措施.(200字以内)

  

   证明材料

   建议提交清单:

   由具有资质的第三方提供的环评报告书(表),运行后的噪声现场测试报告,噪声相关设计分析文件等.

   要求:

   应提供运行后场地环境噪声测试结果;

   需提供降低噪声的措施说明.

   实际提交材料:

   4.1.13采取有效措施改善住区室外热环境,住区日平均热岛强度不高于1.5.

   □达标;□不达标

   夏季典型时刻的郊区气候条件(风向,风速,气温,湿度等)下,模拟住区室外1.5m高处的典型时刻的温度分布情况,得到日平均热岛强度为:

   证明材料

   建议提交清单:

   由第三方提供的热岛模拟分析报告等.

   实际提交材料:

   4.1.14建筑布局,体型充分考虑建筑室内过渡季,夏季的自然通风.住区风环境有利于室外行走舒适,建筑物周围人行区距地1.5m高处,风速大于5m/s的概率小于15%,风速放大系数不超过2.0.

   □达标;□不达标

   (住区风环境模拟应以申报对象所在地块(或居住小区)为对象,并重点分析申报对象区域.)

   5m/s的概率

   是否位于严寒,寒冷地区:□是,□否

   如位于严寒,寒冷地区,则冬季除迎风面之外的建筑物前后压差为: Pa

   证明材料建议提交清单:

   由设计单位提供的建筑总平面竣工图纸,由第三方或设计单位提供的室外风环境模拟分析报告.

   要求:

   室外风环境模拟报告中应提供

   如采取措施改善建筑物周围人行区风环境,应提供相应说明.

   实际提交材料:

   4.1.15根据本地的气候条件和植物自然分布特点,栽植多种类型植物,乔,灌,草,习荫植物结合构成多层次的植物群落,每100m2绿地上不少于3株乔木或不少于1株榕树类树木.

   □达标;□不达标

   平均每100m2绿地面积上的列举主要绿化物种:(300字以内)

  

   建议提交清单:

   建议提交清单:

   设计单位提供的景观竣工图纸和说明,种植竣工图,苗木表等.

   要求:

   应包括所有植物名称和数目,并与图纸相吻合.

   实际提交材料:

   4.1.16场地规划依据人车分行原则,合理组织交通系统.住区出入口到达公共交通站点的步行最短距离不超过500m.

   □达标;□不达标

   建议提交清单:

   设计单位提供的建筑总平面竣工图,交通分析图,申报单位提供的当地交通地图等.

   要求:提供的当地最新交通地图上应标明项目所在位置.

   实际提交材料:

   4.1.17住区非机动车道路,地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面.透水地面(公共绿地,绿化地面,镂空铺地)的面积占室外地面总面积的比大于等于45%.

   □达标;□不达标

   自然裸露地面,公共绿地,绿化地面和镂空面积大于等于40%的镂空铺地,如植草砖

   证明材料

   建议提交清单:

   由设计单位提供的景观竣工图纸,景观竣工说明,场地铺装图等.

   要求:

   需在场地铺装图中标明室外透水地面位置,面积,铺装材料等.

   实际提交材料:

  

  

   5.1.18 充分利用园林绿化提供夏季遮阳,设置遮阳,避雨的走廊,雨棚等.

   □达标;□不达标

   :□屋顶遮阳 □墙体遮阳 □人行道遮阳□是,□否

   请列举本项目园林绿化的遮阳措施(200字以内)

  

   建议提交清单:

   设计单位提供的景观设计竣工图纸和说明,建筑设计竣工图纸,种植设计竣工图,苗木表等.

   实际提交材料:

  

   优选项

   4.1.19合理开发利用地下空间.住区建设中车库,设备用房等宜利用地下空间.

   □达标;□不达标

   消防储水池,生活储水池,泵房及雨水收集池,变配电所,单元配电间,通信机房等)

   证明材料

   建议提交清单:

   设计单位提供的建筑地下空间竣工图纸,说明.

   设计文档中应包括地下空间的功能,面积,图纸等.

   实际提交材料:

   4.1.20合理选用废弃场地进行建设,对已被污染的废弃地,进行处理并达到有关标准要求.

   □达标;□不达标

   □是,□否

   所选废弃场地为:□不可建设用地,□仓库,□工厂弃置地,□其他□是,□否

   简要说明该废弃场地情况以及相应的处理措施

  

   证明材料

   建议提交清单:

   由申报单位提供的场地地形图,具有资质的第三方提供的环评报告书(表),检测评估报告,处理方案等.

   要求:

   应包括原有废弃场地地形,并标明废弃场地区域;

   说明对废弃场地采取的检测和处理措施,提供相应的检测,评估报告.

   实际提交材料:

  

   4.2 节能与能源利用

   名称 类别 编号 标准条文 达标

   判定 节能与能源利用 控制项 4.2.1 住宅建筑热工设计和暖通空调设计符合《〈夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-50的规定. □ 4.2.2 当采用集中空调系统时,所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数,能效比符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51中的有关规定值,应在进行逐项逐时冷负荷计算的基础上选择空调制冷机组. □ 4.2.3 采用集中空调系统的住宅,应设置室温调节设施.采用区域供冷的应设置冷量计量装置. □ 一般项 4.2.4 利用场地自然条件,合理设计建筑体形,朝向,楼距和窗墙(地)面积比,使住宅获得良好的日照,通风和采光,并根据需要设遮阳设施. □ 4.2.5 选用效率高的用能设备和系统.集中空调系统风机单位风量耗功率和冷热水输送能效比符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定. □ 4.2.6 当采用集中空调系统时,所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数,能效比相比《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51中的有关规定值提高一个等级. □ 4.2.7 公共场所和公共部位的照明采用高效光源,高效灯具和低损耗镇流器等附件,并采取其它节能控制措施,在有自然采光的区域设定时或光电控制. □ 4.2.8 采用集中空调系统的住宅,设置能量回收系统(装置). □ 4.2.9 根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能,地热能等可再生能源.可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于5%,或50%以上的生活热水由可再生能源提供. 4.2.10 住宅的屋顶采用绿化隔热措施的面积达到可采用面积的40%以上,或者东西外墙采用绿化隔热措施的面积达到可采用面积的30%以上. 4.2.11 住宅墙面采用浅色外饰面(太阳辐射吸收系数ρ小于0.4)的面积达到墙面面积的80%以上,或者75%以上的窗户进行有效的外遮阳 □ 优选项 4.2.12 采用对比评定法,按《〈夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-50规定的计算条件计算,所设计建筑的采暖或空调能耗不超过"参照建筑"能耗的80%. □ 4.2.13 可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于10%,或者80%以上生活热水由可再生能源提供. □ 控制项

   4.2.1住宅建筑热工设计和暖通空调设计符合《〈夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-50的规定.

   □达标;□不达标;

   围护结构热工性能指标比较:

   热工参数 单位 参评建筑 标准要求 是否满足 体形系数 — □ 窗墙比 东向 — □ 南向 — □ 西向 — □ 北向 — □ 屋顶透明部分面积比例 — □ 屋面传热系数K W/(m2·K) □ 外墙(包括非透明幕墙)传热系数K W/(m2·K) □ 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K W/(m2·K) □ 外窗(包括透明幕墙) 传热系数K 东向 W/(m2·K) □ 南向 W/(m2·K) □ 西向 W/(m2·K) □ 北向 W/(m2·K) □ 遮阳系数SC 东向 — □ 南向 — □ 西向 — □ 北向 — □ 屋顶透明部分 传热系数K W/(m2·K) □ 遮阳系数SC — □ 地面 热阻R (m2·K)/W □ 地下室外墙 热阻R (m2·K)/W □ 能耗计算:

   当所设计的建筑不能同时满足国家或地方标准中围护结构热工性能的所有规定性指标时,应按照当地节能标准中规定的计算方法进行能耗计算,计算结果为(夏热冬冷地区,夏热冬暖地区建筑填写下表,其余地区建筑按照当地标准要求另附表格参照填写):

   气候区 指标 单位 参照建筑(限值) 实际建筑 夏热冬冷地区

   (韶关) HDD18 ·d 耗热量指标 W/m2 采暖年耗电量 kWh/m2 CDD26 ·d 耗冷量指标 W/m2 空调年耗电量 kWh/m2 夏热冬暖地区 采暖年耗电量 kWh/m2 空调年耗电量 kWh/m2 全年总耗电量 kWh/m2 能耗比例 — —— 建议提交清单:

   由设计单位提供的建筑施工图设计说明,围护结构做法详图,由设计单位或第三方提供的节能计算报告(以管理部门批复后的复印件为准).

   要求:

   1,建筑施工图设计说明中应有完整的围护结构热工性能参数说明,其做法应与详图吻合;

   2,当所设计的建筑不能同时满足居住建筑节能设计围护结构热工性能的所有规定性指标时,应提供节能计算报告(详见附录一);

   3,能效测评报告.

   实际提交材料:

   4.2.2 当采用集中空调系统时,所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数,能效比符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51中的有关规定值,应在进行逐项逐时冷负荷计算的基础上选择空调制冷机组.

   □达标;□不达标;□不参评(本项目如未采用集中空调系统,此项不参评)

   简要说明系统冷热源形式,输配系统形式,末端形式:(150字以内)

  

   设备性能参数:

   编号 设备类型 额论文范文冷量(kW) 性能参数(W/W) 实际设备 标准要求 建议提交清单:

   由建设监理单位提供的采暖通风空调冷热源的竣工验收文件,设备的型式检验报告或证明符合能效要求的检验报告等.

   要求:

   1,暖通竣工图设计说明中应有对空调采暖系统的完整详细说明,并与设计图纸吻合;

   2,暖通竣工图设备列表中应有相关设备性能参数的完整详细说明,必要时附设备说明书;

   3,能效测评报告.

   实际提交材料:

   4.2.3采用集中空调系统的住宅,应设置室温调节设施.采用区域供冷的应设置冷量计量装置.

   □达标;□不达标;□不参评(本项目如未采用集中采暖或集中空调系统,此项不参评)

   简要说明室温调节手段及热量分户分摊技术措施:(150字以内)

   建议提交清单:

   由设计单位提供的暖通竣工图设计说明,热量分户计量系统图.

   要求:

   暖通竣工图设计说明中应有对室温调节手段和热量分户分摊技术措施的完整,详细说明,并与设计图纸吻合.

   实际提交材料:

   一般项

   4.2.4利用场地自然条件,合理设计建筑体形,朝向,楼距和窗墙(地)面积比,使住宅获得良好的日照,通风和采光,并根据需要设遮阳设施.

   □达标;□不达标

   该住宅建筑的体型系数为,是否满足国家或地方节能标准:□是,□否,□不参评(温和地区此条不参评);

   该住宅建筑的窗墙比为:东向南向西向北向,是否满足国家或地方节能标注:□是,□否,□不参评(温和地区此条不参评);

   该住宅建筑的朝向为;

   卧室是否设置外遮阳装置:□是,□否,安装朝向为:;

   起居室(厅)是否设置外遮阳装置:□是,□否,安装朝向为:;

   自然通风效果优化模拟计算结论.(200字以内)

  

   自然采光效果优化模拟计算结论.(200字以内)

  

   建议提交清单:

   由设计单位提供的建筑竣工图设计说明;由设计单位或第三方提供的自然通风效果优化模拟计算报告,自然采光效果优化计算模拟报告,日照模拟计算报告.

   要求:

   1,建筑竣工图设计说明中应有对体形系数,窗墙比,外遮阳设施的具体说明,并与详图吻合;

   2,自然通风,自然采光模拟报告中应对模拟计算的计算模型,初始条件,计算参数,计算结果(自然通风效果,自然采光效果)进行详细说明.

   实际提交材料:

   4.2.5用效率高的用能设备和系统.集中空调系统风机单位风量耗功率和冷热水输送能效比符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定.

   □达标;□不达标;□不参评(未采用集中采暖和空调系统,且在设计阶段不选用分散式空调参暖设备的项目不参评)

   如采用集中空调系统,请填写:

   采暖系统热水循环水泵的耗电输热比为:

   风机单位风量耗功率:

   设备类型 设备编号 风机的单位风量耗功率 空调冷热水系统输送能效比:

   如在设计阶段已在图纸上选用分散式采暖空调设备,请填写:

   分户空调机能效比为:

   空气源热泵机组冬季COP为:

   户式壁挂燃气炉的额定热效率为:

   证明材料:

   建议提交清单:

   由建设监理单位提供的采暖通风空调冷热源的竣工验收文件,设备的型式检验报告或证明符合能效要求的检验报告等.

   要求:

   1,暖通竣工图设计说明中应有对空调采暖系统的完整详细说明,并与设计图纸吻合;

   2,暖通竣工图设备列表中应有相关设备性能参数的完整详细说明,必要时附设备说明书

   3,能效测评报告

   实际提交材料:

   4.2.6当采用集中空调系统时,所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数,能效比相比《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51中的有关规定值提高一个等级.

   □达标;□不达标;□不参评(如本项目为未采用集中空调系统的住宅,此项不参评)

   简要说明系统冷热源形式,输配系统形式,末端形式:(100字以内)

  

   设备(冷水机组,单元式空调机组)性能参数:

   编号 设备类型 额论文范文冷量(kW) 性能参数(W/W) 实际设备 标准要求 1 2 3 4 5 建议提交清单:

   由建设监理单位提供的采暖通风空调冷热源的竣工验收文件,设备的型式检验报告或证明符合能效要求的检验报告等.

   要求:

   1,暖通竣工图设计说明中应有对空调采暖系统的完整详细说明,并与设计图纸吻合;

   2,暖通竣工图设备列表中应有相关设备性能参数的完整详细说明,必要时附设备说明书;

   3,能效测评报告

   实际提交材料:

   4.2.7公共场所和公共部位的照明采用高效光源,高效灯具和低损耗镇流器等附件,并采取其它节能控制措施,在有自然采光的区域设定时或光电控制.

   □达标;□不达标

   简要说明照明系统能源形式及控制策略,主要灯具型号.(200字以内)

  

   照明功率设计值:

   房间类型 设计照度值(Lx) 照明功率密度(W/m2) 实际值 现行值 建议提交清单:

   由设计单位提供的照明竣工图设计说明,各层照明平面竣工图,照明控制系统竣工图.

   要求:

   照明竣工图设计说明中应有对照明系统,照明设计参数的完整详细说明,并与设计图纸吻合.

   实际提交材料:

   4.2.8采用集中空调系统的住宅,设置能量回收系统(装置).

   □达标;□不达标;□不参评(如本项目未采用集中采暖或集中空调系统,此项不参评)

   简要说明以下内容:

   1,热回收经济技术分析:对不同的热回收系统的能量投入产出收益进行分析,确定合理的热回收系统形式.(100字以内)

   2,热回收系统设计说明:对该建筑中采用的热回收系统进行简要阐述,对其系统形式,设备选型,及预期收益的说明.(100字以内)

   建议提交清单:

   由设计单位提供的排风热回收系统设计说明,利用排风对新风进行预热(或预冷)的系统竣工图.由建设监理单位提供的热回收系统的竣工验收文件(风量,热交换效率的检验报告),产品说明;物业管理部门提供的风量,温度运行或检测记录.

   要求:

   排风热回收系统设计说明中应有对不同的排风热回收系统的能量投入产出收益的分析,及该建筑采用的排风热回收系统的设计说明;

   2,竣工验收文件应包含风量,热交换效率的检验报告,产品说明

   实际提交材料:

   4.2.9 根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能,地热能等可再生能源.可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于5%,或50%以上的生活热水由可再生能源提供.

   □达标;□不达标

   简要说明当地可再生资源状况,可再生能源利用形式,可再生能源的使用量所占的比例.(200字以内)

   建议提交清单:

   由设计单位提供的可再生能源系统竣工设计说明和竣工图纸,由建设监理单位提供的可再生能源系统的竣工验收记录,物业提供的可再生能源系统的运行记录.至少有一个采暖季或空调季的记录数据.

   要求:

   可再生能源系统设计说明中应对以上各点进行详细说明,并提供详细计算参数(详见附录二).

   竣工验收记录应包含型式检验报告

   3,可再生能源发电运行记录应包含一年的完整记录数据,热水系统应包含至少一个月的记录数据实际

   实际提交材料:

  

   4.2.10 住宅的屋顶采用绿化隔热措施的面积达到可采用面积的40%以上,或者东西外墙采用绿化隔热措施的面积达到可采用面积的30%以上.

   □达标;□不达标

   □是,□否

   是否采用东西外墙绿化:□是,□否

   屋顶绿化面积: m2

   屋顶面积: m2

   屋顶绿化比例:

   东西墙绿化面积: m2

   东西墙面积: m2

   东西墙绿化比例:

   证明材料

   建议提交清单:

   设计单位提供的建筑设计竣工图纸级说明,景观设计图纸及说明.

   实际提交材料:

  

   4.2.11住宅墙面采用浅色外饰面(太阳辐射吸收系数ρ小于0.4)的面积达到墙面面积的80%以上,或者75%以上的窗户进行有效的外遮阳.

   □达标;□不达标

   □是,□否

   浅色饰面太阳辐射吸收系数:

   证明材料

   建议提交清单:

   设计单位提供的建筑设计竣工图纸级说明.

   实际提交材料:

  

   优选项

   4.2.12采用对比评定法,按《〈夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-50规定的计算条件计算,所设计建筑的采暖或空调能耗不超过"参照建筑"能耗的80%.

   □达标;□不达标;

   应按照当地节能设计标准进行能耗计算,计算结果为:

   建筑分项能耗 单位 参照建筑(限值) 实际建筑 全年采暖能耗 kWh/m2 全年空调能耗 kWh/m2 全年总能耗 kWh/m2 能耗比例 % — 建议提交清单:

   由设计单位或第三方提供的节能计算报告(以管理部门批复后的复印件为准),物业管理部门提供的建筑能耗记录或分析报告,能效测评报告

   要求:

   需提供节能计算报告(详见附录一).

   实际提交材料:

   4.2.13可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于10%,或者80%以上生活热水由可再生能源提供.

   □达标;□不达标

   简要说明当地可再生资源状况,可再生能源利用形式,可再生能源的使用量所占的比例.(200字以内)

   建议提交清单:

   由设计单位提供的可再生能源系统竣工设计说明和竣工图纸,由建设监理单位提供的可再生能源系统的竣工验收记录,物业提供的可再生能源系统的运行记录.至少有一个采暖季或空调季的记录数据.

   要求:

   可再生能源系统设计说明中应对以上各点进行详细说明,并提供详细计算参数(详见附录二).

   竣工验收记录应包含型式检验报告

   可再生能源发电运行记录应包含一年的完整记录数据,热水系统应包含至少一个月的记录数据

   实际提交材料:.

   实际提交材料:

   4.3 节水与水资源利用

   名称 类别 编号 标准条文 达标

   判定 节水与水资源利用 控制项 4.3.1 在方案,规划阶段,根据本地水资源状况,气候特征,以"低质低用,优质优用"原则,制订合理的建筑水(环境)系统规划方案. 4.3.2 采取有效措施避免管网漏损. 4.3.3 采用节水器具和设备. 4.3.4 景观用水不采用市政供水和自备地下水井供水. 4.3.5 使用非传统水源时,采取用水安全保障措施,且不对人体健康与周围环境产生不良影响. 4.3.6 采取有效措施,使得污水不污染雨水等可再利用的水资源,尽量减少雨水流入污水管网. 4.3.7 有污染的自来水出水口应采取有效隔离措施. 一般项 4.3.8 合理设计雨水(包括地面雨水,建筑屋面雨水)的径流控制利用途径,减少雨水受污染机率,削减雨洪峰流量. 4.3.9 绿化用水,洗车用水等非饮用用水采用再生水,雨水等非传统水源. 4.3.10 绿化灌溉采用喷灌,微灌等高效节水灌溉方式. 4.3.11 非饮用水采用再生水时,优先利用附近集中再生水厂的再生水;附近没有集中再生水厂时,通过技术经济比较,合理选择其他再生水水源和处理技术. 4.3.12 通过技术经济比较,合理确定雨水集蓄及利用方案. 4.3.13 非传统水源利用率不低于10%,或者30%的杂用水采用非传统水源. 优选项 4.3.14 非传统水源利用率不低于30%,或者70%的杂用水采用非传统水源.

   控制项

   4.3.1在方案,规划阶段,根据本地水资源状况,气候特征,以"低质低用,优质优用"原则,制订合理的建筑水(环境)系统规划方案.

   □达标;□不达标

   本系统水系统规划方案的内容包括有:□用水定额的确定,□用水量估算及水量平衡,□给排水系统设计,□节水器具,□非传统水源利用,□其他:用水水量和水质的估算与评价原则,用水分配计划,水质和水量保证方案

  

   证明材料:

   建议提交清单:

   由设计单位提供的给排水竣工设计说明,竣工图纸,非传统水源利用方案等.

   要求:

   给排水设计说明中需包含当地水资源情况,用水水量和水质的估算与评价原则,用水分配计划,水质,水量保证方案,用水定额的确定,用水量估算及水量平衡,节水器具,非传统水源利用等;

   如采用非传统水源,应提供非传统水源利用方案.

   实际提交材料:

   4.3.2 采取有效措施避免管网漏损.

   □达标;□不达标

   所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施,如采用管道涂衬,管内衬软管,管内套管道以及选用性能高的阀门,零泄漏阀门等

  

   证明材料:

   建议提交清单:

   由设计单位提供的给排水系统竣工图及设计说明,厂家提供的相关产品或系统说明等.

   要求:

   给排水系统竣工图纸中应说明管材,管件,接口,阀门,水表,节水器具等的选用,管道敷设,试压等工程措施等;

   如采用节能供水系统,需提供相应设备或系统资料.

   实际提交材料:

   4.3.3采用节水器具和设备.

   □达标;□不达标

   □是,□否节水器具清单

   节水器具名称 节水器具主要特点 节水率 是否采用的减压限流措施(□是,□否),入户管表前供水压力为(MPa).

   如设有集中生活热水系统,简要介绍该生活热水系统,并列出最长不循环支管的长度和位置.(150字以内)

  

   建议提交清单:

   由设计单位提供的给排水系统竣工图及设计说明,由厂家提供的相关产品说明等.

   要求:

   给排水系统竣工图及设计说明中应说明所采用的节水器具的类型和用途

   实际提交材料:

   4.3.4 景观用水不应采用市政供水和自备地下水井供水.

   □达标;□不达标;□不参评(本项目如无景观水体,此项不参评)

   简要说明以下内容:(100字以内)

   景观用水系统简介;

   当地水资源状况,地形地貌及气候特点.

   建议提交清单:

   由设计单位提供的景观用水竣工图及设计说明.

   要求:

   景观用水系统设计说明中应有对当地水资源状况,地形地貌,气候特点的分析.

   实际提交材料:

   4.3.5 使用非传统水源时,采取用水安全保障措施,且不得对人体健康与周围环境产生不良影响.

   □达标;□不达标

   □是,□否非传统水源来源为:

   主要用途为:

   若采用非传统水源,简要说明以下内容:(300字以内)

   采用何种措施保证非传统水源在储存,输配等过程中有足够的消毒杀菌能力,并避免水质污染.

   供水系统是否设有备用水源,溢流装置及相关切换设施等保障水量安全,并进行说明.

   雨水,再生水等在处理,储存,输配等环节中是否采取安全防护和监(检)测控制措施.

   若景观水体采用雨水,再生水,请说明水景设计中如何考虑水质安全保障措施.

  

   建议提交清单:

   由设计单位提供的雨水/中水系统竣工图及设计说明,景观水体设计说明,由第三方检测机构出具的非传统水源水质检验报告和物业管理部门提供的日常自检报告.

   要求:

   需对非传统水源的消毒杀菌,安全防护和检测措施,供水系统切换设施进行说明;

   雨水/中水系统施工图及设计说明需包含系统图,水量平衡和雨水/中水系统室外总图,须在总平面图上标注雨水/中水系统位置.

   实际提交材料:

  

   4.3.6 采取有效措施,使得污水不污染雨水等可再利用的水资源,尽量减少雨水流入污水管网.

   □达标;□不达标

   说明采取雨污分流的保障措施.

  

   建议提交清单:

   由设计单位提供的给排水系统竣工图及设计说明.

   实际提交材料:

  

   4.3.7 有污染的自来水出水口应采取有效隔离措施.

   □达标;□不达标

   说明采取自来水出水口隔离污染的保障措施.

  

   建议提交清单:

   由设计单位提供的给排水系统竣工图及设计说明.

   实际提交材料:

  

   一般项

   4.3.8合理设计雨水(包括地面雨水,建筑屋面雨水)的径流控制利用途径,减少雨水受污染机率,削减雨洪峰流量.

   □达标;□不达标

   降雨量小于等于设计降雨量时,雨水是否不外排至市政雨水或城市水体:□□否

   开发后场地雨水的外排量是否不大于开发前场地雨水的外排量:□□否

   是否因地制宜采取了有效的雨水入渗措施:□□否

   简要说明雨水径流的渗透措施:(100字以内)

  

   证明材料:

   建议提交清单:

   由设计单位提供的给排水系统竣工图,设计说明,景观设计竣工图纸,说明,由厂家提供的相关产品说明书等.

   要求:

   给排水系统竣工图,设计说明中应包括雨水径流途径,雨水入渗措施等.

   实际提交材料:

   4.3.9绿化用水,洗车用水等非饮用用水采用再生水,雨水等非传统水源.

   □达标;□不达标

   当地年平均降雨量约为: mm

   所采用的非传统水源来源为:

   采用非传统水源用于以下功能:

   □绿化,□洗车,□道路冲洗,□垃圾间冲洗,□其他

   若采用非传统水源用于绿化,洗车,道路冲洗,垃圾间冲洗等,简要说明如何保障水质安全.(300字以内)

  

   建议提交清单:

   由设计单位提供的给排水竣工图纸,设计说明,物业管理部门提供的水表计量结果.

   要求:

   需包括所非传统水源利用方案,并说明用于何种功能,水量估算等.

   水表计量应包括全年逐月的非传统用水记录及自来水补水记录.

   实际提交材料:

   4.3.10 绿化灌溉采取喷灌,微灌等节水高效灌溉方式.

   □达标;□不达标

   □滴灌,□微喷灌,□渗灌,□管灌,□喷灌,□其他

   证明材料:

   建议提交清单:

   由设计单位提供的景观设计竣工图图纸及设计说明,给排水设计竣工图图纸及设计说明,物业管理部门提供的水表计量结果.

   要求:

   设计说明中应明确绿化灌溉方式,灌溉设施等;

   水表计量结果应包含全年逐月的浇灌用水记录.

   实际提交材料:

   4.3.11 非饮用水采用再生水时,优先利用附近集中再生水厂的再生水;附近没有集中再生水厂时,通过技术经济比较,合理选择其他再生水水源和处理技术.

   □达标;□不达标;□不参评(不属于缺水地区,同时未使用再生水的建筑,此项可不参评)

   (项目本身原因不参评,仍应在"评价要点"中阐明原因,并在"证明材料"中提供相应的材料,无原因,无证明材料,则判为不达标)

   是否选用市政再生水:□是,□否

   是否自设建筑中水设施:□是,□否

   若为自设建筑中水设施,是否采用地埋式或封闭式设施:□是,□否

   如采用再生水,请结合当地实际情况和经济,技术分析,简要说明对该再生水的利用方案,如再生水来源,污水处理工艺和消毒技术等.(300字以内)

  

   建议提交清单:

   由设计单位提供的再生水利用方案及说明,给排水竣工图纸,设计说明,由建设施工管理部门提供的再生水系统竣工验收资料,物业管理部门提供的全年非传统水源用水计量结果和自来水补水计量结果.

   要求:

   1,再生水利用方案说明中应包括再生水利用方案,经济技术性分析,污水处理工艺,消毒技术等;

   2,用水记录应包含全年逐月再生水的用水记录及自来水补水记录.

   实际提交材料:

   4.3.12 通过技术经济比较,合理确定雨水集蓄及利用方案.

   □达标;□不达标;□不参评(若项目属于降雨量较小的缺水地区,此项可不参评)

   (项目本身原因不参评,仍应在"评价要点"中阐明原因,并在"证明材料"中提供相应的材料,无原因,无证明材料,则判为不达标)

   当地年平均降雨量约为: mm

   采取的雨水集蓄及利用方案为:□收集利用屋面雨水,□道路雨水,□绿地雨水

   若采用雨水积蓄,处理以及利用方案,结合当地实际情况和经济,技术分析,对该雨水积蓄处理方案进行说明.(300字以内)

  

   建议提交清单:

   由设计单位提供的雨水系统竣工图及设计说明,设计计算书,由建设监理单位提供的雨水系统竣工验收资料,物业管理部门提供的全年逐月雨水用水量记录.

   要求:

   需提供雨水积蓄处理方案及其经济技术性分析,通过分析计算确定系统设计容量;

   总平面图上需标注雨水系统位置;

   需说明所采用的雨水入渗,雨水收集回用,雨水调蓄排放系统,并与施工图相对应.

   实际提交材料:

   4.3.13 非传统水源利用率不低于10%,或者30%的杂用水采用非传统水源.

   □达标;□不达标

   本项目中非传统水源利用率为:(%)

   非传统水源利用主要信息

   来源 用途 用量(立方米/年)

   建议提交清单:

   由设计单位提供的给排水设计图纸及说明,雨水/中水系统施工图及设计说明,非传统水源利用率计算书.由建设施工管理部门提供的给排水系统竣工验收资料,物业管理部门提供的全年逐月用水计量结果.

   要求:

   需包含非传统水源利用方案(竣工图纸,设计说明)和非传统水源利用率计算书(详见附录三)等.

   实际提交材料:

   优选项

   4.3.15 非传统水源利用率不低于30%,或者70%的杂用水采用非传统水源.

   □达标;□不达标

   本项目中非传统水源利用率为:(%)

   非传统水源利用主要信息

   来源 用途 用量(立方米/年)

   建议提交清单:

   由设计单位提供的给排水设计图纸及说明,雨水/中水系统施工图及设计说明,非传统水源利用率计算书.由建设施工管理部门提供的给排水系统竣工验收资料,物业管理部门提供的全年逐月用水计量结果.

   要求:

   需包含非传统水源利用方案(竣工图纸,设计说明)和非传统水源利用率计算书(详见附录三)等.

   实际提交材料:

   4.4 节材与材料资源利用

   名称 类别 编号 标准条文 达标判定 节材与材料资源利用 控制项 4.4.1 建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准GB 18580~18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求. 4.4.2 建筑造型要素简约,无大量装饰性构件.女儿墙高度未超过规范要求的2倍. 一般项 4.4.3 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的70%以上. 4.4.4 现浇混凝土采用预拌混凝土. 4.4.5 6层以上的钢筋混凝土建筑,建筑结构材料合理采用高性能混凝土,高强度钢. 4.4.6 对建筑施工,旧建筑拆除和场地清理产生的固体废弃物分类处理;建筑施工,旧建筑拆除和场地清理产生的固体废弃物(含可再利用材料,可再循环材料)回收利用率不低于20%. 4.4.7 在保证再循环使用材料的安全性和环保性前提下,设计过程考虑选用具有可再循环使用性能的建筑材料,并且设计方案中使用了再循环材料;工程材料决算清单中的可再循环材料重量占所用建筑材料总重量的比例不低于10%. 4.4.8 土建与装修工程一体化设计施工,不破坏和拆除已有的建筑构件及设施. 4.4.9 在保证性能及安全性和健康环保的前提下,使用以废弃物为原料生产的建筑材料,其用量占同类建筑材料的比例不低于30%. 优选项 4.4.10 采用资源消耗低和环境影响小的建筑结构体系,并对结构体系进行了优化,或者采用工业化住宅建筑体系. 4.4.11 可再利用建筑材料的使用率大于5%.

   控制项

   4.4.1 建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准GB 18580~18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求.

   □达标;□不达标;

   本项目使用的主要建材列表

   建材使用主要信息

   建材类型 用途 何种有害物超标

   建议提交清单:

   由具有资质的第三方提供的建材产品检验报告,由建设监理单位及相关管理部门提供的施工过程控制

   验收文件,由施工单位和开发单位分别提供的工程决算材料清单.

   要求:

   施工过程控制验收文件包括建设监理单位的进场验收/复验记录,分项工程和检验批的质量验收记录,

   相关管理部门的检查记录.

   实际提交材料:

  

   4.4.2建筑造型要素简约,无大量装饰性构件.女儿墙高度未超过规范要求的2倍.

   达标自评:

   □□不达标

提交教学设计与反思:05 晒课教师如何提交、预览教学设计

   评价要点:

   □是,□否

   2,如果使用了装饰性构件:

   其功能是: (例如遮阳,导光,导风,载物,辅助绿化等)

   3,装饰性构件的造价: (万元)

   工程总造价: (万元)

   装饰性构件造价占工程总造价比例:□是,□否

   4,女儿墙高度: (米)

   是否超过规范要求的2倍:□是,□否

   5,是否采用了不符合当地气候条件的,并非有利于节能的双层外墙(含幕墙):□是,□否;

   如使用了双层外墙,其面积: (平方米);外墙总面积: (平方米);双层外墙面积是否小于外墙总面积的20%:□是,□否

   证明材料:

   建议提交清单:

   设计单位提供的建筑,结构设计说明及图纸建筑工程造价预算表装饰性构件造价占工程总造价比例计算书,由设计单位提供全部装饰性构件及其功能一览表.

   要求:

   建筑,结构设计说明中应有对装饰性构件功能的文字说明,并标明女儿墙高度;

   建筑工程造价预算表,需在表中明确装饰性构件造价及工程总造价;

   装饰性构件造价占工程总造价比例计算书中需明确装饰性构件占工程总造价的比例;

   若装饰性构件较多,须提供全部装饰性构件及其功能一览表.

   实际提交材料:

   4.4.3 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的70%以上.

   比例是否超过70%:□是,□否

   建议提交清单:

   建筑材料采购合同,由施工单位和开发单位分别提供的工程决算材料清单,使用比例计算文件.

   要求:

   工程决算材料清单需包含材料生产厂家的名称,地址,材料用量.

   实际提交材料:

  

   4.4.4 现浇混凝土采用预拌混凝土.

   达标自评:

   □□不达标

   评价要点:

   □是,□否

   商品砂浆的使用量占砂浆总量的比例: (%

总结:本论文可用于设计提交论文范文参考下载,设计提交相关论文写作参考研究。

提交教学设计与反思引用文献:

[1] 新颖的初中数学教学设计论文选题 初中数学教学设计论文题目选什么比较好
[2] 初中语文教学设计专业论文选题 初中语文教学设计论文题目怎样定
[3] 化学教学设计专业论文题目 化学教学设计专业论文题目怎样拟
《绿色建筑施工新技术》word下载【免费】
提交教学设计与反思相关论文范文资料