摘 要:电气安装工程质量问题是建筑施工中经常发生并普遍存在的,由于量大面广,因此对建筑工程质量危害极大,是进一步提高工程质量的主要障碍.就如何加强对质量问题的防范,进一步提高工程施工质量,就电气安装工程部分质量通病的防治方法提出一些相应的对策.

关键词:建筑;电气;安装;质量;防治

1 电气安装工程质量通病产生的原因

1.1 从事电气安装的人员技术素质差.

1.2 电气材料市场混乱,把关不严.好多工程都是私人承包,在利益驱动下,大量不合格材料用到工程上,严重影响工程质量.

1.3施工企业对电气安装质量不够重视.企业内部质量保证体系往往“重主体、轻安装”,忽视安装环节.

1.4土建、电气两个专业配合不够.土建施工人员不按设计要求配合电工完成预留过程,致使许多配电箱的安装上下挤砖,歪歪斜斜,开关距门太远,一个房间的插座不在一个水平线上,既不美观又不能满足使用功能,给安装和使用都造成很多困难.

2电气安装工程存在的质量通病举例与防治对策

2.1室内敷设钢管

2.1.1 存在问题.

①管道不进箱、盒或插人箱、盒内长度不符合规范要求.②管口有毛刺,管口不防护,致使管道堵塞.③弯曲半径太小,有扁、凹、裂现象.④管道外水泥砂浆保护层太薄,造成墙地面顺管路裂缝.⑤管煨弯及焊接处不作防腐处理.⑥箱、盒任意开孔,不齐整;安装电器后箱盒内垃圾未消除. (7)管道敷设过长且弯曲部位过多,超过规范要求.

2.1.2 防治措施.

①管道必须进人箱、盒,不得留有空隙,并在箱盒内外用螺母锁住.如管子进入箱盒长度不一致,应用钢锯锯齐.②施工人员在锯管时,要及时用圆锉将管口锉出喇叭口,管道安装完毕,要及时用纸堵住管口或用厚布包扎管口,避免土建施工时砂浆进人,堵塞管道.③弯管时,要用定型弯管器,将管子的焊缝放在内侧或外侧,弯曲时逐渐向后移动煨弯器.对于管径在25 mm以上的管子,应采用分离式液压煨管器,灌砂火煨或直接选用定型弯头.配管时,管子最小弯曲半径应是管径的6倍.④加强图纸会审,将交叉敷设的管路降低至最大限度,暗敷管表面要有15 mm以上的素砼保护,以防止产生裂缝.⑤加强检查,及时做好金属线管的防腐处理.⑥箱,盒开孔必须使用开孔机,不得用电焊任意切割开孔,及时消除箱、盒内脏物,并用接线盒盖将箱、盒临时盖好,待土建施工结束后,拆去盒盖,安装电器设备. ⑦管道超过下列长度时,中间应加装接线盒.

3电气施工单位资质及承包工程范围问题

3.1存在问题

部分工程(特别是规模较小的工程)不按建设程序办事,私雇资质等级不符合要求的设计人员及施工单位(或个体户)设计或承包工程.由于设计和施工人员技术水平有限,致使一些安装工程达不到规定指标的要求.

3.2预防措施

电气安装是一项专业性很强的工种.一般来讲,10kV及以上的输变电、供电工程由施工单位总承包后,专项分出由当地供电局承包.10kV以下的供电工程分包给水电安装单位.为保证施工质量,监理部门应协助建筑单位认真审查承包和分包单位的资质,提出审查意见,按照公平竞争的原则,选好施工单位.

4常用电气主要设备和材料问题

4.1 质量问题

①无产品合格证、生产许可证、技术说明书和检测试验报告等文件资料;②导线电阻率高、熔点低、机械性能差、截面小于标称值、绝缘差、温度系数大、尺寸(每卷长度)不够数等;③电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低.内部接头多、绝缘层与线芯严密性差;④动力、照明、插座箱外观差,几何尺寸达不到要求,钢板、塑壳厚度不够,影响箱体强度,耐腐蚀性达不到要求;⑤开关、插座导电值与标称值不符,导电金属片弹性不强,接触不好,易发热,达不到安全要求,塑料产品阻燃低、耐温、安全性能差等;⑥灯具、光源粗制滥造,机械强度差,防锈防腐性能差,使用寿命短等;⑦各种电线管壁薄,强度差,鍍锌层质量不符合要求,耐折性差等.

5防雷接地不符合要求

5.1存在问题

①引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷.②焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆. ③用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋. ④直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引下线.

5.2原因分析

①操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差.②现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 -2006《接地装置》有关规定执行力度不够.

5.3 预防措施

①加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训.②增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆.③根据GB50169- 2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋.另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢.

6 措施与建议

6.1 严格把握建筑电气安装工程施工要点.①应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置.②电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率.③暗线敷设必须配管.当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒.④同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%.⑤电源线与通讯线不得穿入同一根管内.⑥电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm.⑦电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm.⑧穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密.⑨安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE).⑩当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上.严禁安装在木楔、木砖上.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上.电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm.

6.2 建筑电气设备安装工程,所用材料、电器、设备、成品、半成品的铭牌、型号、规格、性能和施工工艺安装质量,必须符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》及有关专业规范、标准.

6.3 严把电气安装工程验收关.验收内容包括:电气器具、管线及固定用材料穿线、配线,电线连接及电线端子连接、接地线连接、接地极的埋设,避雷网埋设,下引线的连接,严格绝缘、接地测试等项,必须严格按设计要求,对这些分部、分项工程和使用材料进行逐一检查,不符合设计要求和规范规定的坚决不予验收.