目录

  1. 1.三菱变频器的工作原理
  2. 2.三菱变频器选型时要确定以下几点
  3. 3.三菱变频器E740的详细描述
  4. 4.三菱变频器的安装环境
  5. 4.1三菱变频器工作温度
  6. 5.三菱变频器和电机的距离确定电缆和布线方法
  7. 6.三菱变频器常见故障分析
  8. 6.3欠压说明这款三菱变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行.
  9. 变频电缆:采用金属线槽保护电线或电缆“变频器课堂“教程

(临汾高级技工学校,山西临汾041000)

[摘 要]变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备.文章介绍了三菱变频器的工作原理及安装要求,以期对相关工作者起到积极作用.

[关键词]三菱变频器;工作原理;安装要求

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.41.202

1.三菱变频器的工作原理

三菱变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置.我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机.变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成.整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率.

2.三菱变频器选型时要确定以下几点

(1)采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等.

(2)三菱变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法.

(3)三菱变频器与负载的匹配问题

①电压匹配;三菱变频器的额定电压与负载的额定电压相符.

②电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符.对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力.

③转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生.

(4)在使用三菱变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大.因此用于高速电机的三菱变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型.

(5)三菱变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免三菱变频器出力不足,所以在这种情况下,三菱变频器容量要放大一档或者在三菱变频器的输出端安装输出电抗器.

(6)对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起三菱变频器的降容,三菱变频器容量要放大一挡.

3.三菱变频器E740的详细描述

三菱变频器FR-E740系列,小型、高性能(自带控制面板)FR-E740完全代替FR-540系列变频器.功率范围:0.4~15kW(三相380V FR-E740系列),采用磁通矢量控制,实现1Hz运行150%转矩输出,PID,15段速度等多功能选择,内置独立RS485通信口,柔性PWM,实现更低噪声运行.

功能范围:允许短时超载(200%时持续3s);机器本身自带操作面板,无须另购;提供USB接口与计算机连接,可以使用FR Configurator软件对变频器进行参数设定或监视;变频器表面带PU接口,FR-E500操作面板可直接连接到E700系列上.安装尺寸和FR-E500完全一致.允许并排安装,节省安装空间;维护简单:配有梳型配线盖板,接线更方便,更换同系列变频器时,不需要拆线,只要把原来变频器的控制端子安装到

4.三菱变频器的安装环境

4.1三菱变频器工作温度

三菱变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下.在控制箱中,三菱变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠三菱变频器的底部安装.

4.2三菱变频器环境温度温度太高且温度变化较大时,三菱变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故.必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器.在水处理间,一般水汽都比较重,如果温度变化大的话,这个问题会比较突出.

4.3腐蚀性气体使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能.

4.4振动和冲击装有三菱变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良.淮安热电就出现这样的问题.这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件.设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护.

4.5电磁波干扰三菱变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰.因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽三菱变频器对仪表的干扰.所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地.如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏.

5.三菱变频器和电机的距离确定电缆和布线方法

(1)三菱变频器和电机的距离应该尽量的短.这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源.

(2)控制电缆选用屏蔽电缆,动力电缆选用屏蔽电缆或者从三菱变频器到电机全部用穿线管屏蔽.

(3)电机电缆应独立于其他电缆走线,其最小距离为500mm.同时应避免电机电缆与其他电缆长距离平行走线,这样才能减少三菱变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰.如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉.与三菱变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在控制柜中也要如此.

(4)与三菱变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从三菱变频器的用户手册.

变频电缆:采用金属线槽保护电线或电缆“变频器课堂“教程

①主回路:电抗器的作用是防止三菱变频器产生的高次谐波通过电源的输入回路返回到电网从而影响其他的受电设备,需要根据三菱变频器的容量大小来决定是否需要加电抗器;滤波器是安装在三菱变频器的输出端,减少三菱变频器输出的高次谐波,当三菱变频器到电机的距离较远时,应该安装滤波器.虽然三菱变频器本身有各种保护功能,但缺相保护却并不完美,断路器在主回路中起到过载,缺相等保护,选型时可按照三菱变频器的容量进行选择.可以用三菱变频器本身的过载保护代替热继电器.

②控制回路:具有工频变频的手动切换,以便在变频出现故障时可以手动切工频运行,因输出端不能加电压,固工频和变频要有互锁.

6.三菱变频器常见故障分析

6.1三菱变频器过流故障过流故障可分为加速、减速、恒速过电流.其可能是由于三菱变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的.这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查.如果断开负载三菱变频器还是过流故障,说明三菱变频器逆变电路已环,需要更换变频器.

6.2三菱变频器过载故障过载故障包括变频过载和电机过载.其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的.一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等.负载过重,所选的电机和三菱变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起.如前者则必须更换大功率的电机和三菱变频器;如后者则要对生产机械进行检修.

6.3欠压说明这款三菱变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行.

参考文献:

[1]陈建行,郭培彬,袁勇.高压变频器在水泥行业风机中的应用[J].变频器世界,2010(2).

[2]吴兆达.变频器在工厂中的应用[J].自动化应用,2010(7).

[3]潘晓峰.变频器在热电企业中的应用[J].自动化与仪表,2010(12).

总结:本论文主要论述了变频器电缆论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。